Forum Frankfurt
|
|
|
Baujahr: 1996
BGF: 41.000 m²
Architekt: Kohn Pedersen Fox
Associates international PA,
London |
|
|
|
|
Beheizte
und thermisch getrennte Flugdächer
Die
in diesem Projekt installierten Flugdächer
wurden nach thermischer Simulationsberechnung
thermisch getrennt ausgeführt. Dadurch
konnte die Beheizung der Flugdächer
auf die kritischen Bereiche begrenzt werden.
So wurde der Energiebedarf um 90% und die
installierte Heizleistung um 85% reduziert.
Dennoch wird die Bildung von Eiszapfen an
diesen Bauteilen sicher ausgeschlossen.
|
|
Die
Fassaden des 95m hohen Kastor- und des 35m
höheren Polluxhauses wurden spiegelbildlich
ausgeführt. Die vorgefertigte Vorhang-Warm-Fassade
mit vertikaler bzw. horizontaler Strukturierung
wird durch eine hinterlüftete Al-Kalt-Fassade
architektonisch umrahmt; deren Oberfläche
in Duranar silber-metallic ausgeführt
und PVDF- beschichtet wurde. |
|
|
Horizontal-Fassade
- gerade
Gebäudeseiten mit waagrechten
Al-Profilen, Ansichtsbreite 80mm.
- festverglaste,
vorgefertigte Elemente, silbriges
Sonnenschutzisolierglas.
- Brüstungsbereich:
ESG-Glas, rückseitig thermopack-beschichtet,
farblich an das Isolierglas angepasst.
|
|
|
Vertikal-Fassade
- konvexe
Fassaden mit Vertikalen, 450mm tiefen
Al-Lisenen, Ansichtbreite 360mm
mit integrierten Schienen der Fassadenbefahranlage.
- festverglaste,
vorgefertigte Elemente, mit silbrigem
Sonnenschutzisolierglas.
- Brüstungsbereich:
ESG-Glas, rückseitig thermopack-beschichtet,
farblich an das Isolierglas angepasst.
- Befestigung
an einer speziellen Al-Unterkonstruktion
aus dem
Hause Götz.
|
|
|
|