  Baujahr: 1996
  BGF: 41.000 m²
  Architekt: Kohn Pedersen Fox Associates international PA,
  London

Beheizte und thermisch getrennte Flugdächer

Die in diesem Projekt installierten Flugdächer wurden nach thermischer Simulationsberechnung thermisch getrennt ausgeführt. Dadurch konnte die Beheizung der Flugdächer auf die kritischen Bereiche begrenzt werden. So wurde der Energiebedarf um 90% und die installierte Heizleistung um 85% reduziert. Dennoch wird die Bildung von Eiszapfen an diesen Bauteilen sicher ausgeschlossen.

Die Fassaden des 95m hohen Kastor- und des 35m höheren Polluxhauses wurden spiegelbildlich ausgeführt. Die vorgefertigte Vorhang-Warm-Fassade mit vertikaler bzw. horizontaler Strukturierung wird durch eine hinterlüftete Al-Kalt-Fassade architektonisch umrahmt; deren Oberfläche in Duranar silber-metallic ausgeführt und PVDF- beschichtet wurde.

    Horizontal-Fassade

  • gerade Gebäudeseiten mit waagrechten Al-Profilen, Ansichtsbreite 80mm.
  • festverglaste, vorgefertigte Elemente, silbriges Sonnenschutzisolierglas.
  • Brüstungsbereich: ESG-Glas, rückseitig thermopack-beschichtet, farblich an das Isolierglas angepasst.

    Vertikal-Fassade

  • konvexe Fassaden mit Vertikalen, 450mm tiefen Al-Lisenen, Ansichtbreite 360mm mit integrierten Schienen der Fassadenbefahranlage.
  • festverglaste, vorgefertigte Elemente, mit silbrigem Sonnenschutzisolierglas.
  • Brüstungsbereich: ESG-Glas, rückseitig thermopack-beschichtet, farblich an das Isolierglas angepasst.
  • Befestigung an einer speziellen Al-Unterkonstruktion aus dem
    Hause Götz.